Strona 16 z 16

Pozycjoner - problem

: 04 mar 2015, 18:55
autor: jezyzie
rysiuhelix pisze:Symbol LM 7805 CZ
To jest w takim razie stabilizator 5V.
A co na drugim?

Pozycjoner - problem

: 04 mar 2015, 19:04
autor: rysiuhelix
Symbol LM 7812 CZ.

Pozycjoner - problem

: 04 mar 2015, 19:07
autor: jezyzie
rysiuhelix pisze:Symbol LM 7812 CZ.
Czyli stabilizator 12V.
Powinno to ruszyć.

Pozycjoner - problem

: 04 mar 2015, 19:11
autor: rysiuhelix
I o to mi chodziło . :beer:
Czyli odcinam przewody od płyty AS 2000 i przekładka do drugiego MOTECK . :grin:

Trochę mi szkoda tego AS 2000 bo jest sprawny i ładnie chodzi , ale ma tylko 31 pozycji do zaprogramowania , a Moteck V-BOX - 99 .

Dzięki @jezyzie . :bow: :bow: :bow: Po prostu fachowe i konkretne wypowiedzi .

Z przekładki i uruchomienia - zdam relację .

Pozycjoner - problem

: 06 mar 2015, 20:34
autor: rysiuhelix
.... i chodzi bardzo ładnie . :smile1:

Pozycjoner - problem

: 23 cze 2016, 9:09
autor: Jacek
A nie może być limit dolny na 5000. Co to za różnica. Najprościej - włącznik "chwilowy" - podlutować 2 przewody i podłaczyć je jako kontraktron. Naciskamy na wschód lub zachód zależy w którą stronę chcemy zmniejszyć impulsy i klikamy tą "chwilówką" a impulsy nam rosą lub maleją. To taki TRIK.

Pozycjoner - problem

: 23 cze 2016, 15:06
autor: Slavio
marabut pisze:A ja po resecie pozycjonera Datcom AP-500 mam taki o to problem. Ustawił się na 5000 i nie mogę zejść niżej i ustawić Limitu Dolnego. Jest na to jakiś sposób?
Spróbuj ustawić w pozycjonerze dolny limit poniżej 5000.
Funkcja FN-1 w menu.

Instrukcja AP-500:
instrukcja-pozycjonera-datcom-ap-500-ap-700-t11182.html